yabo200vip

 找回密碼
 yabo cba
查看: 10110|回複: 10
打印 上一主題 下一主題

自建房等電位+接地

[複製鏈接]
跳轉到指定樓層
樓主
發表於 2021-9-2 13:05:44 | 隻看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
40金幣
自建房等電位和接地的預埋件施工,自己簡單畫了一個草圖,不知道是否正確,請教老師傅指點一下

8888.jpg (46.79 KB, 下載次數: 931)

8888.jpg

回複

使用道具 舉報

沙發
發表於 2021-9-3 06:31:38 | 隻看該作者
自建房屋做接地一般是利用地基的鋼筋網做。具體給你一張圖,參考下... ...
接地平麵圖.pdf (372.91 KB, 下載次數: 12)

回複

使用道具 舉報

板凳
 樓主| 發表於 2021-9-4 18:13:23 | 隻看該作者
您好老師傅!請教您一下,衛生間局部等電位加焊好後,需要和自建房的地網及樓層的圈梁的主筋及每層的構造柱連接,

回複

使用道具 舉報

地板
 樓主| 發表於 2021-9-4 18:17:09 | 隻看該作者
也就是說等電位和配電箱的地線是相連的,他們之間是可以共用接地極是這樣子的嗎?

回複

使用道具 舉報

5#
發表於 2021-9-5 05:35:39 | 隻看該作者
準確的說:是所有的接地體連接到一起,就形成了等電位。

回複

使用道具 舉報

6#
 樓主| 發表於 2021-9-5 17:38:09 | 隻看該作者
明白了!非常感謝

回複

使用道具 舉報

7#
發表於 2021-11-30 17:39:01 | 隻看該作者
參考變壓器的地線設置,用鍍鋅扁鐵入地2米,具體百度一下。

回複

使用道具 舉報

8#
發表於 2022-1-7 17:16:08 | 隻看該作者
學習了,挺實用的,多一分保險。

回複

使用道具 舉報

9#
發表於 2022-3-10 11:18:21 | 隻看該作者
我也來評論一下,雖然不知道說什麼

回複

使用道具 舉報

10#
發表於 2022-4-13 11:24:30 | 隻看該作者
很不錯咯!

回複

使用道具 舉報

11#
發表於 2022-10-31 09:11:52 | 隻看該作者
基本上可以帶上至少用4平方的