指示燈虛亮是指在指示燈切斷電源後,指示燈依然微亮。這一方麵是目前的指示燈基本上都是LED燈,工作電流很小,隻要有微小的電流就能點亮。
另一方麵是線路中的感應電壓的存在,雖然感應電壓能提供的功率很小,但由於LED指示燈的功耗很小,因此隻要感應電壓達到一定幅值,指示燈就會微亮。
所以要解決這個問題,首先要盡可能減小感應電壓。控製電路的電壓越高、線路越長,感應電壓就越高。
控製電路電壓不要采用380V,一方麵電壓很高,另一方麵是用兩根火線,這祥指示燈至少有一端與火線始終連接,也就達不到完全斷電狀態,指示燈就會微亮。
通過合理設計簡化控製電路,減少迂回線路,使控製線路縮短,從而減小感應電壓。
控製電路采用控製變壓器供電,根據GB/T5226.1-2019《機械電氣安全》機械電氣設備、第1部分:通用技術條件中9.1.1條,控製電路電源規定:控製電路由交流電源供電時,應使用有獨立繞組的變壓器將交流電源與控製電源隔離。
變壓器次級一端接地,指示燈一端始終與接地端連接。如圖
配電櫃指示燈虛亮怎麼解決?

以上這些措施是在設計階段就要考慮的,對現有電路中虛亮的指示燈,如有條件可以參照改造。不能改造的可在指示燈上並聯電容或電阻,也就是加大了感應電壓的負載,使感應電壓下降,指示燈就不會虛亮了。
對220V指示燈可用0.5微法左右耐壓400V以上的電容,對380V指示燈可用1微法耐壓400V電容兩隻串聯後並在指示燈上。如果指示燈還是虛亮,就加大電容容量。
另外用並聯電阻也可消除虛亮,對380V指示燈可用300k左右0.5W電阻,對220V指示燈可用100k左右0.5W電阻,先並上一個電阻,如果還是虛亮,就再並上一個電阻。