廚房插座一送電過三秒,總開關就會跳閘,而且廚房插座沒有用電器如何解決?

[複製鏈接]
跳轉到指定樓層
樓主
發表於 2021-10-2 21:14:04 | 隻看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
題主所述廚房插座插上後3秒鍾跳閘,而插座沒帶負載(跳總閘)。
跟據故障現象我個人認為不可能是短路,也不可能是接地漏電所為。
(一)短路電流是相當大的,空開跳閘速度挺快的(可能0.3一0.5秒)不可能延遲至3秒鍾跳閘。
短路跳閘空開會出現強電弧,同時伴有短路放電的噗噗聲響。
(二)如果是接地漏電,空開對於漏電電流表現相當不敏感,隻有漏電電流達到空開的動作額定值時或超過額定值時,熱保護電路的熱敏元件才會動作,使空開跳閘。3秒的時間空開的熱敏元件是不可能動作作的。
沒有負載一插廚房插座3秒鍾跳閘,而跳的是總閘而不是分路空開,這種現象很可能是總空開己經損壞,不防買一個合格新空開換上一試。

回複

使用道具 舉報

沙發
發表於 2021-10-4 09:35:27 | 隻看該作者
確定一下總開關是漏電開關,沒有用電設備3秒跳閘,可能是零線漏電,檢查一下可以換根零線試試。